试题详情
简答题空气断路器的巡视检查项目有哪些?
  • (1)检查压缩空气的压力是否正常。空气断路器储压筒气压应保持在20±0.5MPa气压范围内,若超过允许气压范围,则应及时调整减压阀开度,使其达到允许工作压力。若工作气压过低.将降低断路器的灭弧能力;工作气压过高,将使断路器的机械寿命缩短。
    (2)空气系统的阀门、法兰、通道及贮气筒的放气螺丝等应无明显漏气。如有漏气,可以听到嘶嘶的响声,同时耗气量增加,空气压力降低。
    (3)检查断路器的环境温度,应不低于5℃,否则应投入加热器。
    (4)检查充入断路器内的压缩空气的质量是否合格,要求其最大相对湿度应不大于70%。
    (5)检查各接头接触处接触是否良好,有无过热现象。
    (6)检查瓷套管有无放电痕迹和脏污。
    (7)检查绝缘拉杆,是否完整,有无断裂现象。
    (8)检查空压垫及其管路系统的运行,应符合正常运行方式,空压机运转时应正常,无其他异常的声音。此外,空压机缸外壳强度不得超过允许值,各级气压应正常,且应定期开启各储压罐的放油水阀门,检查有无水排除。在排污时,直到水排空为止。检查运转中的空压机定期排污装置是否良好,排污电磁阀能否可靠开启和关闭及电磁线圈有无过热现象。