试题详情
简答题一幢高度为70米的公共建筑,每层设两部防烟楼梯间,消防电梯和其中一部防烟楼梯共用前室,两个前室均设2平方米可开启外窗,楼梯间内每层均设0.3平方米可开启外窗,该建筑内走道长59米,宽2.5米,两端均设有面积为1平方米可开启外窗。该建筑防排烟措施应如何考虑?
  • (1)合用前室应设置独立的机械防烟设施并宜将可开启外窗改为固定窗。
    (2)防烟楼梯间应设置独立的机械防烟设施。
    (3)防烟楼梯间和合用前室若合用机械加压送风系统,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
    (4)由于走道内可开启外窗面积小于走道面积的2%,其内走道应设机械排烟设施。(或将开窗面积扩大为不小于3平方米。)