试题详情
简答题 某新建办公楼工程,主楼建筑面积29600m2的,地上16层,地下1层,基础埋深4m,现浇混凝土框架剪力墙结构。附楼建筑面积5000m2混合结构,地上3层。地下防水采用防水混凝土附卷材防水,屋面采用卷材防水,室内采用涂料防水。土方开挖采用放坡形式。预制桩地基,筏板基础。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生如下事件: 事件一:土方开挖过程中,边坡局部塌方,使地基土受到扰动,承载力降低,严重了影响建筑物的安全。监理单位认为原因是基坑开挖坡度不够,要求清除塌方后作临时性支护措施。 事件二:预制桩施工中桩身断裂。桩在沉人过程中,桩身突然倾斜错位,粧尖处土质条件没有特殊变化,而贯人度逐渐增加或突然增大;同时,当粧锤跳起后,桩身随之出现回弹现象。项目部分析原因是桩人土后,遇到大块坚硬的障碍物,把桩尖挤向一侧。采取的措施是在稳桩过程中及时纠正垂直,接桩时要保证上下桩在同一纵轴线上,接头处要严格按照操作规程施工。监理工程师认为分析不够,措施不全。 事件三主楼地上一层楼板钢筋验收时,发现柱、板主筋错位,个别保护层不够的现象。 项目部分析原因是钢筋未按照设计或翻样尺寸进行加工和安装。防治措施是现场钢筋加工应严格按照设计和现场翻样的尺寸进行加工和安装。监理工程师认为分析不够,措施不全。 事件四:一层电梯侧墙模板拆除后混凝土表面出现麻面、露筋、蜂窝、孔洞现象。 项目部分析原因是表面不光滑、安装质量差,接缝不严、漏桨,模板表面污染未清除;木模板在混凝土人模之前没有充分湿润,钢模板脱模剂涂刷不均匀;钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。防治措施是模板使用前应进行表面清理,保持表面清洁光滑,钢模应保证边框平直,组合后应使接缝严密,必要时可用胶带加强,浇混凝土前应充分湿润或均匀涂刷脱模剂。监理工程师认为分析不够,措施不全。 事件五:二层顶板发现混凝土收缩裂缝。项目部分析原因是混凝土原材料质量不合格,如骨料含泥量大等;水泥或掺合料用量超出规范规定。防治措施是选用合格的原材料。监理工程师认为分析不够,措施不全。 【问题】 1.事件一中,事故原因、防治措施还应有哪些? 2.事件二中,事故原因、防治措施还应有哪些? 3.事件三中,事故原因、防治措施还应有哪些? 4.事件四中,事故原因、防治措施还应有哪些? 5.事件五中,事故原因、防治措施还应有哪些?
  • 1.原因:未采取有效的降排水措施,边坡顶部堆载过大(或受外力振动影响),土质松软,幵挖次序不当、方法不当。
    预防措施:清除塌方后用块石填砌或用2:8、3:7灰土问填嵌补,与土接触部位作成台阶搭接或将坡度改缓。同时,应做好地面排水和降低地下水位的工作。
    2.原因:粧身弯曲超过规定、稳桩不垂直、施工时相接的两节桩不在同一轴线上、制作桩的混凝土强度不够、桩在堆放吊运过程中产生裂纹或断裂未被发识
    预防措施:施工前应对桩位下的障碍物清除干净;对每个桩位用钎探了解;桩身弯曲超标或桩尖不在纵轴线上的不宜使用;桩在堆放、吊运过程中,严格按照有关规定执行;发现裂缝超过规定坚决不能使用;可在轴线两侧分别补一根或两根桩。
    3.原因:钢筋现场翻样时,未合理考虑主筋的相互位置及避让关系;混凝土浇筑过程中,钢筋被碰撞移位后,在混凝土初凝前,没能及时被校正;保护层墊块尺寸或安装位置不准确
    防治措施:钢筋现场翻样时,应根据结构特点合理考虑钢筋之问的避让关系;钢筋
    绑扎或焊接必须牢固,固定钢筋措施可靠有效;为使保护层厚度准确,垫块要沿主筋方向摆放,位置、数量准确;混凝土浇筑过程中应采取措施,尽量不碰撞钢筋,严禁砸、压:、踩踏和直接顶撬钢筋,同时浇筑过程中要有专人随时检查钢筋位置,并及时校正。
    4.原因:局部配筋、铁件过密,阻碍混凝土下料或无法正常振捣;混凝土坍落度、和易性不好;混凝土浇筑方法不肖,不分层或分层过厚,布料顺序不合理等;混凝土浇筑高度超过规定耍求,且未采取措施,导致混凝土离析;漏振或振捣不实;混凝土拆模过早。
    防治措施:按规定或方案要求合理布料,分层振捣,防止漏振;对局部配筋或铁件过密处,应事先制定处理措施,保证混凝土能够顺利通过,浇筑密实。
    5.原因:混凝土水灰比、坊落度偏大,和易性差。混凝土浇筑振捣差,养护不及时或养护差。
    防治措施:根据现场情况、图纸设计和规范要求,由有资质的试验室配制合适的混凝土配合比,并确保搅拌质童。确保混凝土浇筑振捣密实,并在初凝前进行二次抹压。确保混凝土及时养护,并保证养护质量满足要求。