试题详情
- 简答题真空型断路器常见故障有哪些?如何处理?
- 常见故障有如下几项:
(1)分闸不可靠。此时应调整扣板和半轴的扣接深度,使扣接深度为1.5~2.5mm。
(2)无法合闸且出现跳跃。可能是支架存在卡滞现象或滚轮和支架之间的间隙不符合2±0.5mm的要求,这时应卸下底座,取出铁芯,调整铁芯拉杆长度;另外,也可能是辅助开关动作时间调整不当,应调整辅助开关拉杆长度,使其在断路器动静触头闭合后再断开。
(3)真空灭弧室漏气。使用中应定期用工频耐压法检查真空灭弧室的真空度,试验时,灭弧室在分闸状态下应能耐受42kV/min工频耐压试验,否则应更换。 关注下方微信公众号,在线模考后查看