试题详情
- 简答题新安装的保护装置竣工后,其主要验收项目有哪些?
-
验收项目如下:
(1)电气设备及线路有关实测参数完整、正确。
(2)全部保护装置竣工图纸符合实际。
(3)检验定值符合整定通知单的要求。
(4)检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定。
(5)核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求。
(6)检查屏前、屏后的设备整齐,完好,回路绝缘良好,标志齐全正确。
(7)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性,变比及其回路的正确性,判断方向,差动,距离,高频等保护装置有关元件及接线的正确性。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 零序电流只有在系统发生哪些异常工况或故障
- 叠加原理适应于线性和非线性电路。
- 户外电缆沟与主电缆沟交叉处采用防火墙进行
- 什么叫R、L、C并联谐振?
- 检修时应对开关设备的各()进行检查,如发
- 规定正电荷的运动方向为电流方向
- 隔离开关不仅可以用来进行倒闸操作,还可以
- 为了节省电缆,可将直流回路中的电缆的备用
- 什么叫继电保护装置? 继电保
- 测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电
- 视在功率的单位符号是()
- 同期方式有准同期和自同期两种(
- 电气设备的金属外壳接地叫工作接地
- 1000kV变压器、电抗器施加电压前变压
- 断路器的合闸时间是()的时间
- 晶闸管在直流输电中起什么作用?
- 当系统频率下降时,负荷吸取的有功功率()
- 500kV变压器、电抗器施加电压前变压器
- 触电伤害的程度与哪几种因素有关?
- 简述自动重合闸的作用