简答题网络机房布线中需要注意哪些问题?
  • 机房布线系统总体要求布线距离尽量短而整齐,排列有序,要根据机房的实际布局方式决定布线路径。走线的位置一般是吊顶上面、地板下面、地面上的明槽。下面对于这些布线各自的特点进行分析:
    (1)吊顶布线。该方式适合于空间高,有吊顶,并且可能需要变动的机房,吊顶内包含弱电布线,注意开凿的穿线孔的位置应该适合引线,注意漏水、鼠害和散热等问题。
    (2)地板下布线。利用了地板下的空间,要注意地板下渗水、鼠害和散热等问题,线缆必须套管或放置在线槽内。
    (3)地板上明槽布线。这是一种常见方式,具有很大的灵活性。对于线槽的牢固性、散热有很高要求,还要注意地面积水问题。
    具体布线的内容有:强电布线、弱电布线和接地布线,其中强电布线和弱电布线均应套管或放在线槽内,具体线槽尺寸要根据线缆数量的多少并留有一定余地的数量进行估算,强电线槽和弱电线槽之间的并行距离应保持至少30厘米以上,以防止相互之间的电磁干扰。下面将一一阐述:
    (1)强电布线。在新机房装修进行强电布线时,应根据整个机房的布局和UPS的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10A。电源的线径应根据实际需求来选购。
    (2)弱电布线。弱电布线中主要是网线,布线时应注意在机柜端、设备都要需要留有发展的余地,线缆应该使用扎带捆扎好。在线缆、配线架等地方都需要有明确标识。
    (3)接地布线。机房对接地有着严格的要求,防止电容耦合干扰,从而保护设备和人员安全,保证系统稳定运行。在机房地板下一般布置信号接地铜线,以供机房内各种接地需要,铜线再接入该建筑的弱电信号接地系统。