简答题对井下电气设备的检修和带电搬迁有何要求?
  • 井下电气设备(包括电缆)在正常情况下,都应在停电状态下进行检修和搬迁,并必须按《煤矿安全规程》第422条的规定进行停电、验电、闭锁和挂牌。带电搬迁的电气设备,必须制订安全措施,报矿总工程师批准,还必须遵守下列规定:1)搬动电缆和接线盒。对带电电缆的吊挂和复位工作,必须由经过训练有实践经验并熟悉电缆搬动操作要领的电工执行,还必须戴绝缘手套和护目眼镜。如果搬动部分的电缆有接线盒,应在搬动前将接线盒连同两端的电缆放在木板上,再绑扎牢靠,以防搬动时接线盒两端电缆承受过大的拉力或产生严重的隐患。2)在瓦斯浓度1%以下的风流中,可打开低压起动器(不切断前级控制装置)和低压接线盒的盖子,进行目测检查。在煤(岩)与瓦斯突出的矿井和瓦斯喷出的巷道区域内,严禁打盖目测检查。3)停电搬迁的电气设备,如果不需触及内部,在切断电源后,可不进行放电。4)带电搬迁设备的安全措施,除遵守一般搬迁规定外,还应有下列内容:(1)检查搬迁范围的瓦斯浓度,确认瓦斯浓度低于1%时方可搬迁,搬迁中仍应不断检查瓦斯浓度;(2)防止被搬迁设备的外壳由于搬迁震动而可能带有危险电压;(3)防止被搬迁设备失控、滑脱而使电缆受力或抽出。