- 简答题系统发生振荡,若电压异常应该如何处理?
-
系统震荡时,若系统电压发生异常,一般处理方法如下:
(1)当枢纽变电站或重要变电站母线电压低于额定电压88%时,应立即增加发电机、调相机励磁,投入补偿电容,调整静补无功,使电压恢复至下限以上,如无法调整,应立即向调度汇报。
(2)调度员应充分发挥发电机、调相机及静补的事故过负荷能力,将母线电压恢复至下限以上。
(3)各级调度应按事故限电序位表限电,直至电压恢复至下限以上。
(4)当电网事故达到低压减负荷动作值而装置未动作时,应立即断开装置所接跳的断路器。
(5)当采取以上措施还不能恢复电压至下限以上时,调度员应按事先确定的解列点解列,防止发生电网电压崩溃。