试题详情
- 简答题某电力系统中,与频率无关的负荷占30%,与频率一次方成比例的负荷占40%,与频率二次方成比例的负荷占10%,与频率三次方成比例的负荷占20%。求系统频率由50Hz下降到47Hz时,负荷功率变化的百分数及其相应的值。