试题详情
简答题《电力系统安全稳定导则》规定的各级稳定标准是什么?
  • DL755—2001《电力系统安全稳定导则》规定了保证电力系统安全稳定运行的基本要求、电力系统安全稳定标准以及系统安全稳定计算方法,是国家强制性技术标准。DL755—2001中根据故障严重程度相应提出了三级安全稳定标准。
    第一级标准:正常运行方式下的电力系统受到单一故障扰动后,当保护、重合闸和断路器正确动作时,不采取稳定控制措施,必须保持电力系统稳定运行和正常供电,其他元件不超过规定的事故后过负荷能力,不发生连锁跳闸。
    第二级标准:正常运行方式下的电力系统受到较严重的故障扰动后,当保护、重合闸和断路器正确动作时,应能保持稳定运行,但允许损失部分负荷,必要时采取切机和切负荷等稳定控制措施
    第三级标准:电力系统因一些情况导致稳定破坏时,必须采取措施,防止系统崩溃,避免造成大面积停电和对用户(包括厂用电)的灾害性停电,使负荷损失尽可能减少到最小,电力系统应尽快恢复正常运行。