试题详情
- 简答题爆燃点火试验与地面爆燃点燃火炬操作步骤?
-
内操通知调度进行地面爆燃;
1引风与气:打开地面点火器的净化风的管线总阀门,确认净化风的压力在0.15至0.17Mpa之间;打开地面点火器的燃料气管线的总阀门,确认燃料气的管线压力在0.13至0.15Mpa之间;引燃料气及仪表风至地面点火器。
2、试验打火器:将现场点火器X-01电源开关调到“ON”开的位置,确认电源指示灯红灯亮,按下点火电钮。观察玻璃窥镜有电火花闪动。
3、地面爆燃试验:打开引爆管一组手阀,调整引爆管内的空气与干气混合比例,确认瓦斯气和净化风混合气体向火炬头排放3—5min,按下地面点火按钮,听到点火的爆燃声后,停止点火。现场确认长明灯点燃。检查相关阀门仪表是否正常。
4、长明灯管线的置换,确认调节阀、流量计的上下游的阀门打开,打开火炬长明灯管线两组手阀,用瓦斯气贯通至火炬顶部排放。确认DCS长明灯的温度大于100摄氏度。确认地面爆燃试验完成或者长明灯点燃,关闭净化风,燃料气手动总阀。
点火说明:强制点火程序:打开两台点火枪燃料气阀,所有点火器点火。 自动点火程序:根据某支长明灯信号打开相应的点火枪燃料气阀,相应的点火器点火。
点火过程:高压点火器点火保持5分钟,同时打开点火点火枪燃料气开关阀保持1分钟,再关闭阀门20秒,再打开阀门保持1分钟,再关闭阀门20秒,再打开阀门保持1分钟,再关闭阀门20秒,再打开阀门保持1分钟,最后关闭阀门,若仍未点燃长明灯,发出报警信号。人工复位后重新进行点火。 关注下方微信公众号,在线模考后查看