简答题机组负荷300MW,运行中闭式冷却水泵跳闸,备用泵不能自启(手启不成功)的原因分析及处理。
  • (1)首先要检查停机保护泵自启,否则手动开启,并保证500吨水箱水位正常。并注意监视大小机油温、发电机各点温度、炉水泵电动机腔温度等。
    (2)检查运行闭式冷却水泵跳闸及备用泵不能启动的原因。可能有以下两种情况:
    1)运行泵跳闸后,备用泵由于开关故障等原因合不上;
    2)闭式冷却水箱水位降至极低而导致上述情况。
    (3)对于第一种情况,可重新启动原运行泵(先确认该泵无电气故障),同时联系检修对备用泵抓紧处理,尽快恢复。
    (4)由于闭式冷却水箱水位极低导致运行泵跳闸而备用泵无法启动,一方面保证停机保护泵运行,使闭式水箱水位尽快上升,同时检查闭式水箱水位极低的原因(如闭式水箱补水阀失灵无法补水,闭式冷却水母管事故放水阀误开等)并加以消除,闭式冷却水箱水位恢复后,启动闭冷泵运行,并注意出口压力。
    (5)另一方面,机组应快速减负荷,使一台磨运行(使RB动作)并加强对氢水油以及各辅机轴承温度等的监视。
    (6)处理过程中,要及时通知灰控炉内等岗位,如冷却水由该台机组供时,应暂时关闭高温架各取样门,并对灰渣泵冷却水进行切换。
    (7)若闭式冷却水泵短时无法启动,应申请停机处理。
    (8)处理过程中,及时汇报值长,通知检修人员到现场协助处理。