- 简答题 某居民住宅发生火灾,经现场勘验,可以认定起火部位在该居民家中电脑台附近,电脑台上放有电脑显示器,打印机、传真机,四口插排在电脑显示器后方,电脑显示器,打印机、传真机,向四口插排一侧烧损严重,插排后的墙面上有一“V”字型烟痕迹,四口插排上插有打印机、传真机电源和电暖气插头,四口插排被烧损一个角,塑料外壳上部已经全部熔化并炭化,底部还有少部未炭化,此插排上的插头也已经炭化并与插排贴连,无法打开。 四口插排正下方有地面上有一个三口插排,三口插排上插有电脑主机电源插头、显示器插头,三口插排前对应的是电脑桌内有放置的电脑主机和打印纸灰烬,电脑桌和电脑主机面向三口插排一侧烧毁严重,三口插排后的墙面上有一“U”字型烟痕迹,三口插排上部被烧,下部基本完好,插排可以打开,内部无明显烟熏痕迹,此插排上面的插头也已经烧损,但未与插排贴连。在墙壁插座上可见四口插排的插头处有较重的棕黄色烟熏痕迹,擦拭不掉,墙壁插座插孔有受热熔化变形痕迹和棕黄色烟囱痕迹;三口插排处有黑色烟熏痕迹,可以擦拭掉。 问: (1)首先发生故障的是哪个插排,为什么? (2)请分析现场为什么形成“V”字型和“U”字型上下两个烟熏痕迹? (3)电源插座引起火灾的认定要点是什么?
-
(1)四口插排在起火部位,该插排与墙壁连接插座有受热熔化变形痕迹和棕黄色烟囱痕迹,有过负荷痕迹;该插排内部粘连、熔化,也说明插排有过热现象,并有由内向外烧的痕迹。
(2)“V”字型烟熏底部与四口插排对应,四口插排故障引起阴燃后发烟形成的,“U”字型烟熏是由于四口插排上的燃烧物掉落到电脑桌下方,引起周围物品燃烧形成的。
(3)电源插座引起火灾认定要点,一是确认通电状态,二是插头和插座内金属片是否有变色、烧烛、熔化痕迹,有的形成熔珠;三是插座所在的部位和起火点重合;四是供电电线是否有熔痕,供电保护装置是否动作;五是勘验该插座周围有否可燃物。 关注下方微信公众号,在线模考后查看