试题详情
- 多项选择题 深圳某建筑公司三产开设的商城发生一场特大火灾,损失十分严重,据当初调查统计,受损房屋建筑面积3600多平方米,直接和间接损失达万元,幸好消防人员抢救及时,未造成人员死亡,主体结构尚能修复。 现场调查情况: (1)设计与施工中,配电箱内采用熔断器作为线路保护;导线采用1.5平方毫米铜芯塑料护套线,线路为明敷,没有设专用插座线;每个摊位照明为软线吊灯;施工中接头松动,接触不良。 (2)整个商城内用电混乱,各店自接、乱拉乱接电线现象十分严重,私自接的照明灯功率都在150W以上,不少摊位使用三接火灯头,直接将电热杯、“热得快”和音响接在上面。 (3)商城二区二楼配电箱内15个支路开关。照明线路采用BVV塑料护套线明敷,导线截面为1.5平方毫米,允许通过的电流为12A,二区二楼202个摊位,按每个接150W灯泡计算,共30.3Kw,加上电热杯、“热得快”等设备和音响,功率不低于40KW,这样,平均电流均在12A以上,加上相互不均衡,有的线路电流甚至超过2~3倍。 (4)商城作为商品的集散地,易燃品极多,管理又混乱,本应设置的火灾报警设备及防火分区卷帘门没有设置。 问:商场对以上检查出的问题应采取什么整改措施?()
A、照明配电箱不可采用熔断器作为线路保护,应采用低压断路线,线路截面要与低压断路器相配合;规范用电,摊位的照明不能使用软线吊灯,避免用户另接线路,私自使用电器,超出负荷。
B、照明线路应采用塑料铝芯导线穿防火塑料管(PVC.埋地暗敷或穿镀锌钢管吊顶内敷设;照明与插座线可共用。
C、加强施工监督检查,杜绝线路接头松动、接触不良等问题;设置火灾报警、防火卷帘门、自动喷淋等装置,且保持完好状态。
D、加强对用户和职工的安全教育;建立健全责任制及安全管理制度;加强管理和监督检查。