试题详情
- 简答题由于变压器铁芯是由一片片硅钢片叠成,所以片与片间存在间隙。当变压器通电后,有了激磁电流,铁芯中产生交变磁通,在侧推力和纵牵力作用下硅钢片产生倍频振动。这种振动使周围的空气或油发生振动,就发出“嗡嗡”的声音来。另外,靠近铁芯的里层线圈所产生的漏磁通对铁芯产生交变的吸力,芯柱两侧最外两极的铁芯硅钢片,若紧固得不牢,很容易受这个吸力的作用而产生倍频振动。这个吸力与电流的平方成正比,因此这种振动的大小与电流有关。 正常运行时,变压器铁芯的声音应是均匀的,当有其他杂音时,就应认真查找原因。
-
(1)过电压或过电流。变压器的响声增大,但仍是“嗡嗡”声,无杂音。随负荷的急剧变化,也可能呈现“割割割、割割割割”突击的间歇响声,此声音的发生和变压器的指示仪表(电流表、电压表)的指针同时动作,易辨别。
(2)夹紧铁芯的螺钉松动。呈现非常惊人的“锤击”和“刮大风”之声,如“丁丁当当”和“呼…呼…”之音。但指示仪表均正常,油色、油拉、油温也正常。
(3)变压器外壳与其他物体撞击。这是因为变压器内部铁芯振动引起其他部件的振动,使接触处相互撞击。如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”的声音,有连续较长、间歇的特点,变压器各部不会呈异常现象。这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住再听声有何变化,以判别之。
(4)外界气候影响造成的放电。如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”、“嗤嗤”之声,夜间可见蓝色小火花。
(5)铁芯故障。如铁芯接地线断开会产生如放电的劈裂声,“铁芯着火”造成不正常鸣音。
(6)匝间短路。因短路处严重局部发热,使油局部沸腾会发出“咕噜咕噜”像水开了似的声音,这种声音特别要注意。
(7)分接开关故障。因分接开关接触不良,局部发热也会引起像线圈匝间短路所引起的那种声音。 关注下方微信公众号,在线模考后查看