试题详情
- 简答题电网结构如图所示,额定电压10kV,已知各节点负荷及线路参数:S2=0.3+j0.2MVA,S3=0.5+j0.3MVA,S4=0.2+j0.15MVA,Z12=1.2+j2.4Ω,Z23=1.0+j2.0Ω,Z24=1.5+j3.0Ω,电源电压V1=10.5kV,试作功率和电压计算。
- (1)先假设各节点电压为额定电压进行功率损耗计算,以求得电源点始端功率。
(2)用已知的电压及第一步求得的功率分布,求出线路各点电压。
(3)根据求得的电压分布,重算功率分布。
(4)比较两次计算得到的电源点功率的差值,小于0.3%,则可以结束计算。(否则继续重算电压分布、功率分布……直到误差足够小) 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 小干扰法适用于简单电力系统的()。
- 为提高电力系统的稳定性,要尽量()变压器
- 最优潮流
- 在的系统中,同一地点发生各种不同类型短路
- 三相短路实用计算时,不考虑对地导纳支路和
- 三相系统中的对称基频交流电流经过派克变换
- 下列关于节点导纳矩阵说法不正确的是()。
- 试说明电力系统降低网损的技术措施。
- 输电线路的电气参数包括()、()、()和
- 如何计算输电线路和变压器阻抗元件上的电压
- 在不计网络功率损耗的情况下,下图所示网络
- 简述电压中枢点的概念。
- 写出网络元件功率损耗的计算公式﹝分串联支
- 在输电线路参数中属于耗能参数的是()
- 对称分量法可以用于非线性电力网的不对称短
- 线路的传播系数γ的实部β反映()的衰减,
- 一般发电机主要是用()来提高电力系统的功
- 能量管理系统
- 输电线路何时作为无功电源、何时作为无功负
- 在环形电力网中串联纵向串联加压器主要改变