- 简答题 一幢30层宾馆,设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和消火栓系统。请简要回答下列问题: (1)当消防人员测试宾馆自动喷水灭火系统末端试水装置时发现,管网末端的静压比动压高许多,原因可能是什么? (2)当测试宾馆自动喷水灭火系统的湿式报警阀的放水管路时,发现水力警铃长时间不响,原因可能是什么? (3)当在消火栓处直接按下启泵按钮时,消防控制室的控制设备应有哪几个信号反应?
-
(1)管网可能有堵塞;
(2)报警阀通向水力警铃的管路堵塞,或该管路阀门关闭,或水力警铃损坏,或报警阀后压力大于阀前压力;
(3)显示启泵按钮的位置;显示消防泵启动工作或故障状态。 关注下方微信公众号,在线模考后查看