试题详情
- 简答题变压器检修后,应验收哪些项目?
- 1、检修项目是否齐全;2、检修质量是否符合要求;3、存在缺陷是否全部消除;4、电试、油化验项目是否齐全,结果是否合格;5、检修、试验及技术改进资料是否齐全,填写是否正确;6、有载调压开关是否正常;指示是否正确;7、冷却风扇、循环油泵运转是否正常;8、瓦斯保护传动试验动作正确;9、电压分接头是否在调度要求的档位,三个应一致;10、变压器外表、套管及检修场地是否清洁。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 绝缘栅双极型晶体管内部为()层结构。
- 一生产线冷却电动机停不下来,调节调速电位
- 东循塔上风机电动机(JB315M-4-W
- 交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将
- 可以做成交、直流两用不属于()系仪表的特
- 什么是油的酸值?测定变压器油的酸值有什么
- 直流测速发电机按励磁方式可分为()式和永
- 何谓去耦电路?为什么多级放大电路中要用去
- 接地装置的安装要求、A接地体的埋设深度不
- 选择晶闸管的额定电压时,应该取晶闸管上可
- 电容在过渡过程中,电容的()
- 变压器()与()应分别敷设。()不应埋入
- 在接触器正、反转控制线路中,若正转接触器
- 在选择电缆保护管时,管子的内径一般要比电
- ()系列均为快速熔断器。
- 由于变压器短路试验时电流较大,而所加电压
- 6KV以下变压器绝缘电阻合格值随温度变化
- 三相异步电动机的额定功率是满载时转子轴上
- 直流电动机磁励方式可分为他励、并励、复励
- 9UPS额定容量()KVA,额定电流()