- 简答题如母线短路失压,应如何处理?
-
1、立即检查母线设备,并设法隔离或排除故障。
1)如故障点在母线侧隔离开关外侧,可将该回路两侧隔离开关拉开。故障隔离或排除以后,按调度命令恢复母线运行。对双母线或单母线分段接线,宜采用有充电保护的断路器对母线充电。对于3/2断路器接线,应选择一条电源线路对停电母线充电。母线充电成功后,再送出其他线路。
2)若故障点不能立即隔离或排除,对于双母线接线,按值班调控人员指令对无故障的元件倒至运行母线运行。
3)若找不到明显故障点,则不准将跳闸元件接入运行母线送电,以防止故障扩大至运行母线。可按照值班调控人员指令处理试送母线。线路对侧有电源时应由线路对侧电源对故障母线试送电。
2、运维人员不能自己排除母线故障时,应立即联系检修人员处理,在处理之前做好安全措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看