- 简答题母线及绝缘子红外测温规定有哪些?
-
1、精确测温周期:1000kV:1周,省评价中心3月;330-750kV:1月;220kV:3月;110(66)kV:半年;35kV及以下:1年。新设备投运后1周内(但应超过24小时)。
2、检测范围为母线、引流线、绝缘子及各连接金具。
3、重点检测母线各连接接头(线夹)等部位。
4、配置智能机器人巡检系统的变电站,可由智能机器人完成红外普测和精确测温,由专业人员进行复核。 关注下方微信公众号,在线模考后查看