试题详情
- 简答题站用直流电源系统竣工(预)验收标准卡中,对充电装置检查验收外观及结构检查有什么验收内容?
-
1.柜体外形尺寸应与设计标准符合,与现场其他屏柜保持一致。
2.柜体内紧固连接应牢固、可靠,所有紧固件均具有防腐镀层或涂层,紧固连接应有防松措施。
3.装置应完好无损,设备屏、柜的固定及接地应可靠,门应开闭灵活,开启角不小于90°,门与柜体之间经截面不小于4mm2的裸体软导线可靠连接。
4.元件和端子应排列整齐、层次分明、不重叠,便于维护拆装。长期带电发热元件的安装位置在柜内上方。
5.二次接线应正确,连接可靠,标志齐全、清晰,绝缘符合要求。
6.设备屏、柜及电缆安装后,进行孔洞封堵和防止电缆穿管积水结冰措施检查。
7.监控装置本身故障,要求有故障报警,且信号传至远方。
8.两段母线的母联开关,需检验其的通电良好性。 关注下方微信公众号,在线模考后查看