- 简答题FR-101变送器检测的是快锅用高压气量,更换变送器投用后,量总是不准,用量指示非常低或没量,经检查线路无故障,如何处理。
- (1)变送器检查。停表排污进行零点检查是否准确。否:零点校准
(2)变送器静压误差检查修正
(3)三阀组检查是否泄漏。是:更换三阀组
(4)管路漏点检查是否泄漏。是:处理漏点
(5)对运行之中的变送器状态进行判断,发现负压侧阀开的越大,表指示越低。经检查判定正、负导压管接反,由于平时用量就小,加之表有零点误差,所以出现上述故障现象,导压管重接后正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看