试题详情
- 简答题试述11OkV串级式电压互感器支架更换工艺。
- (1)将电压互感内变压器油放净,拆掉瓷套,将合格支架用干净的绸布擦净。拆下1根旧的,再换上1根合格的,并紧固,依次操作换完4根支架后,铁芯绕组仍保持原状。
(2)支架更换完毕,用干净绸布将互感器内各部分擦净,吊装瓷套,组装密封,再将电压互感器抽真空,残压不大于665Pa,维持48h,然后再边抽真空边注油。注油管口径不得大于3mm,分3次注油,每次间隔4h,注满油再抽真空8h即可。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 隔离开关一般不需要专门的()。
- 负载损耗一般可以认为是高、低压绕组的()
- 负荷开关具有不完善的灭弧装置,用于切断或
- 油浸式消弧线圈竣工验收,金属软管固定良好
- 如何判断镉镍电池充电是否终止?
- 判断通电线圈产生磁通方向是用()。
- SF6断路器及GIS需要进行耐压试验的原
- 主变压器中性点运行方式有()。
- 电弧形成后,维持电弧稳定燃烧的电压称为(
- 电容式电压互感器电容单元渗漏油,安排()
- 中性点隔直装置机械旁路开关整流桥臂和晶闸
- 配用电磁操动机构的断路器,当发生合闸接触
- 避雷针钢管组装后,长度偏差不大于()mm
- 提高支柱绝缘子沿面放电的措施有增高支柱绝
- 微机方向光纤保护的投停方式有()。
- 消弧线圈交接试验,测量其绕组连同套管的直
- 消弧线圈预防性试验项目有哪些?
- 在110(66)kV及以上电压等级变压器
- 变电站技改工程设备出厂验收应检查监造过程
- 电费管理的重要任务是按照商品()的原则从