试题详情
- 简答题 某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划见下图,该计划满足合同工期100 d的要求。 在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投入使用),必须顺序施工,使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。在施工过程中,由于业主要求变更设计图纸,使工作B停工10 d(其他工作持续时间不变),监理工程师及时向承包方发出通知,要求承包方调整进度计划,以保证该工程按合工期完工。承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下: (一)调整方案:将工作J,的持续时间压缩5 d。 (二)费用补偿要求: 1.工作J,压缩5 d,增加赶工费25 000元: 2.塔式起重机闲置15 d补偿:600元/d(塔式起重机租赁费)×/5 d:9 000元: 3.由于工作B停工10 d造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45 000元。 问题 1.如果在原计划中先安排工作E,后安排工作G施工,塔式起重机应安排在第几天(下班时刻)进场投入使用较为合理?为什么? 2.工作B停工10 d后,承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理? 3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
-
1.塔式起重机应安排在第31天(上班时刻)进场投入使用。塔式起重机在工作E与工作G之间没有闲置。
2.不合理。先进行工作G,后进行工作E(图示表达正确也可),因为工作E的总时差为30d,这样安排不影响合同工期。
3.(1)补偿赶工费用不合理。因为工作合理安排后不需要赶工(或工作J,的持续时间不需要压缩)。
(2)塔式起重机闲置补偿9000元不合理,因为闲置时间不是15d。
(3)其他机械闲置补偿合理,人员窝工损失补偿合理。
塔式起重机闲置补偿:600元/d×10d=6000元。
监理工程师应批准补偿:(6000+45000)元=51000元。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某安装工程公司承接某地一处大型吊装
- 某安装公司总承包了一大型压缩机组设
- 某系统工程公司项目部承包一大楼空调
- ()是指已有的企业为扩大生产或服务,在不
- 劳动力的动态管理以()为依据。
- 简述压力容器焊接接头质量检测方法的选择要
- 成套柜的()闭锁、()闭锁应动作准确、可
- 某化工生产设备安装工程项目,采用解体安
- 简述焊接工艺评定作用。
- 多年来,通信网主要采用铜线(缆)用户线向
- 临时用电是编制临时用电施工组织设计,还是
- 在5℃~10℃气温条件下仍可用于施工的耐
- 设备基础对安装精度的影响主要是( )。
- 某电力施工企业经招投标承接了100
- 建筑智能化工程大型设备接口界面的确定,必
- 简述施工阶段。
- 某机电安装公司中标位于海南岛沿海码
- 关于防腐蚀材料,叙述正确的是( )。
- 某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承
- 事故报告的内容有哪些?