试题详情
- 简答题主变压器差动保护动作如何处理?
-
变压器差动保护跳闸后检查和处理的要点如下。
⑴检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏,引线是否有短路。
⑵如果差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。
⑶经上述检查无异常时,应在切除负荷后立即试送一次。
⑷如果是继电器、二二次回路或两点接地造成误动,则应将差保护退出运行,将变压器送电后再处理。处理好后投到“信号”位置。
⑸如果差动保护和重瓦斯保护同时动作使变压器跳闸时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看