试题详情
- 简答题330MW发电机并列时及并列后应注意下列事项?
-
1)检查同期闭锁开关JK在投入位置
2)发电机MK开关合上后,才能投入自动励磁调节柜或手动励磁柜
3)发电机有功负荷带至150MW以上时倒厂用电
4)在并列和加负荷过程中,应特别注意发电机各部件温度应正常
5)发电机并列后应对发电机二次回路作一次详细的检查
6)发电机并列后,应按系统要求决定是否拉开主变中性点刀闸,并检查主变冷油器应联锁启动良好,否则应立即手动开启 关注下方微信公众号,在线模考后查看