- 简答题330MW发电机解列时的注意事项有哪些?
-
1)发电机正常解列应有值长的命令方可进行。
2)解列前应检查主变中性点接地刀闸确已合好。
3)发电机有功降至150MW时,应先将厂用电倒由启备变供电,切换时采用6KV快切装置
4)正常停机,应将有、无功负荷减至接近零后,方可打闸停机
5)发变组停运后应检查发电机电压降至零,防止过电压事故的发生。
6)解列后,应拉开主变高压侧侧刀闸,并将6KV厂用工作电源小车开关拖至试验位置。