试题详情
- 简答题已知一3相变压器容量为2500KVA,变压比为10KV/0.4KV,求其一、二次额定电流?
-
I1=(2500/10)/1.732=144.3A
I2=(2500/0.4)/1.732=3608.5A 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在具有跨步电压危险的场所人员应快速大步逃
- 电机绝缘按其耐热性可分为哪几个等级?
- 变压器的调压方式有()和()两种。
- 中性点不接地系统发生单相接地故障时,可短
- 若触电者停止呼吸,但心脏跳动,宜采用()
- 若触电者心跳停止,呼吸尚存,应立即对触电
- 新安装好的机组或经过检修后的机组,()和
- 变压器油在变压器中起()、()、()作用
- 对继电保护装置的基本要求是()和有()
- 水电站水工建筑物安全资料分析成果是()的
- 按照倒闸操作的基本要求,停电拉闸的操作顺
- 画出三相变压Y/Δ—11接线组别的向量图
- 反应相间短路的阻抗继电器,通常采用()接
- 什么是跨步电压触电?
- 搞好设备的巡回检查,是搞好运行管理的重要
- 在带电设备外壳上的工作应()。
- 画出电动机单相启动的控制电气线路(接触器
- ()线路不应装设自动重合闸。
- 绕线式三相异步电动机的最大转矩与转子电阻
- 动力变采用的是()方式,整流变采用的是(