试题详情
- 多项选择题 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。
A、不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m3
B、消防控制室应能显示消防水池的正常水位
C、消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开
D、应设置就地水位显示装置
E、消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号
- B,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层民
- 根据现行《火灾自动报警系统设计规范》,火
- 爆破员是指在爆破作业单位中从事()、()
- 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯必须采用螺旋
- 管网验收时一般抽查闸阀、信号阀、水流指示
- 对于有()测试要求的项目,采用规定的仪器
- 消防控制设备对防火卷帘应有下列控制、显示
- 《建筑法》是为了加强对()及其附属设施的
- 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂外道
- 根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,
- 水喷雾灭火系统扑救电气火灾,其喷头应选用
- 干粉灭火系统的维护管理是系统正常完好、有
- 消防安全措施有效性分析一般可以从以下()
- 自动喷水灭火系统最不利点处喷头的工作压力
- 除二类居住建筑外,高层建筑的()和安全出
- 加油站油罐通气管设置应符合()规定。
- 排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连
- 某夜总会地上共3层,每层建筑面积为
- 全淹没式高倍数泡沫灭火系统是由()高倍数
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,通风、