试题详情
- 简答题某500kV变电站在规划设计阶段属于c级污区,在建设阶段站址周边大量上马小水泥厂,导致该区域污秽等级大幅度上升至e级,原有外绝缘配置已不能满足防污闪需求,因此仅投运约一年就进行了全站调爬。请问,为及时发现该类问题,应该落实哪些反措条款?
- 应落实7.2.1电力系统污区分布图的绘制、修订应以现场污秽度为主要依据之一,并充分考虑污区图修订周期内的环境、气象变化因素,包括在建或计划建设的潜在污源,极端气候条件下连续无降水日的大幅度延长等。该变电站在建阶段应充分考虑该区域潜在污源,极端气候条件的影响及时进行污区分布图的修订。