试题详情
- 简答题简述变压器铁心多点接地故障原因。
-
(1)变压器内存在导电悬浮物。在电磁场的作用下形成导电小桥,使铁心与油箱壁或油箱底部短接。
(2)潜油泵轴承磨损产生的金属粉末进入主变油箱中也容易导致铁心与油箱壁短接。
(3)强油循环冷却变压器在变压器油箱和散热器等在制造过程中的焊渣清理不彻底,使铁心与油箱壁短接。
(4)铁心上落有金属杂物,将铁心内的绝缘油道间或铁心与夹件间短接。
(5)变压器在制造或大修过程中,铁刷丝、起重用的钢丝绳的断股及微小金属丝在电磁场的作用下被竖起,造成铁心与油箱底部短接。
(6)变压器进水,使铁心底部绝缘垫块受潮,引起铁心对地绝缘下降。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 油浸变压器、电抗器放油及滤油的注意事项?
- 禁止使用不符合规定的导线做接地线或短路线
- 换流变()保护主要用来防止过电压和低频率
- 限流电抗器:主要限制电力系统中的短路电流
- 油中存在较多的CO2
- 对控制设备状态的定义包括ACTIVE,S
- 并联电容器组电容量测量,可用不确定度不大
- 在室内充装六氟化硫气体时应开启通风系统,
- 试验和操作人员应严格按照启动调试指挥系统
- 大型穿墙套管安装吊具应使用()的吊具。
- 离子交换器运行时应有哪些注意事项?
- 阀水冷却系统退出运行操作步骤?
- 换流变压器
- 发生换相失败时,直流电流短时增大。
- 光接口用于连接TM和阀控,它由光发射器、
- 闸管换流阀厅维修期间相对湿度超过()%应
- 从六氟化硫气瓶引出气体时,应使用减压阀降
- 滤油机及油系统的金属管道应采取防()的接
- 空气处理单元发过滤器报警该如何处理?
- 分接开关压力释放装置动作如何处理?