简答题简述变压器铁心多点接地故障原因。
  • (1)变压器内存在导电悬浮物。在电磁场的作用下形成导电小桥,使铁心与油箱壁或油箱底部短接。
    (2)潜油泵轴承磨损产生的金属粉末进入主变油箱中也容易导致铁心与油箱壁短接。
    (3)强油循环冷却变压器在变压器油箱和散热器等在制造过程中的焊渣清理不彻底,使铁心与油箱壁短接。
    (4)铁心上落有金属杂物,将铁心内的绝缘油道间或铁心与夹件间短接。
    (5)变压器在制造或大修过程中,铁刷丝、起重用的钢丝绳的断股及微小金属丝在电磁场的作用下被竖起,造成铁心与油箱底部短接。
    (6)变压器进水,使铁心底部绝缘垫块受潮,引起铁心对地绝缘下降。