- 简答题直流控制熔断器(即保险)的操作有何规定?
-
1.取下直流控制熔断器时,应先取正极,后取负极。装上直流控制熔断器时,应先装负极,后装正极。这样做的目的是防止产生寄生回路,避免保护装置误动作。装、取熔断器应迅速,不得连续地接通和断开,取下和再装上之间要有一段时间间隔(应不小于5s)。
2.运行中的保护装置要停用直流电源时,应先停用保护出口连接片,再停用直流回路。恢复时次序相反。
3.母线差动保护、失灵保护停用直流熔断器时,应先停用出口连接片。在加用直流回路以后,要检查整个装置工作是否正常,必要时,使用高内阻电压表测量出口连接片两端无电压后,再加用出口连接片。
4.在断路器停电的操作中,断路器的控制熔断器应在拉开开关并做好安全措施(指挂地线或装绝缘罩)之后取下。因为当断路器万一未断开,造成带负荷拉隔离开关时,断路器的保护可动作于跳闸。如果在拉开隔离开关之前取下熔断器,则会因断路器不能跳闸而扩大事故。
5.在断路器送电操作中,断路器的控制熔断器应在拆除安全措施之前装上。这是因为在装上控制熔断器后,可以检查保护装置和控制回路工作状态是否完好。如有问题,可在安全措施未拆除时,予以处理。另外,这时保护装置已处于准备工作状态,万一在后面的操作中,因断路器的原因造成事故,保护回路可以动作于跳闸。如果在合上隔离开关后,再装上控制熔断器,万一因断路器未断开造成带负荷合隔离开关,使断路器不能跳闸而扩大事故。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 干烟气中主要成分有CO、SO和()等。
- 影响热偏差的因素有哪些?
- 在正常情况下鼠笼式转子的电动机允许在冷态
- 任何情况下,只要转速n>103‰立即关闭
- 锅炉保护过热器的办法是点火初期控制(),
- 阀门密封面或衬里材料代号T表示(),X表
- 汽轮机组为不调整抽气,第二级抽气接至()
- 当叶片的自振频率与干扰力频率的比值成整数
- 一千克收到基燃料完全燃烧时所需要的空气量
- 汽轮机水冲击现象?
- 如图D-8所示OB是1根横梁,长1.0m
- 简述10万千瓦机组低加大检修程序。
- GIS母线筒在结构上有全三相共体式结构、
- 挥发性物质包括一些什麽物质?
- 运行中的阀门为了确定其执行机构是否动作灵
- 阀们研磨时,所谓粗磨就是用()先把麻点、
- 200MW以上的大机组,真空泄漏率不超过
- 根据图主、俯视图补画左视图。
- 充氮保护法中,一般氮气的压力维持在()M
- 滑压调节的特点是部分负荷下节流损失最小,