试题详情
- 简答题对电流、电压继电器应进行哪些检验?
-
对电流、电压继电器的检验项目如下:
(1)动作标度在最大、最小、中间三个位置时的动作与返回值。
(2)整定点的动作与返回值。
(3)对电流继电器,通发1.05倍动作电流及保护装置处可能出现的最大短路电流检验其动作及复归的可靠性。
(4)对低电压继电器,应分别加入最高运行电压或通入最大负荷电流并检验,应无抖动现象。
(5)对反时限的感应型继电器,应录取最小标度值及整定值时的电流—时间特性曲线。定检验时只核对整定值下的特性曲线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看