- 简答题变压器的正序励磁电抗和负序励磁电抗都可以视为无限大,从而用开路代替,变压器的零序励磁电抗是否也可以视为无限大?在什么情况下,变压器的零序励磁电抗才可以视为无限大?
- 变压器的正序励磁电抗和负序励磁电抗之所以都可以视为无限大,是因为不管变压器采用什么样的铁芯形式,其励磁磁通都是通过铁芯形成回路的,由于铁芯的磁阻很小,所以与之相对应的励磁电抗非常大,近似计算中可以视为无限大;而变压器的零序励磁磁通通道与变压器铁芯的结构有关,在三相芯式变压器中,其励磁磁通只能通过铁芯、油箱与铁芯之间间隙和油箱形成回路,由于间隙的磁阻很大,所以对应的励磁电抗较小,因而不能视为无限大。只有在变压器的铁芯形式能够使零序励磁磁通通过铁芯形成通道时(如三相变压器组、三相五柱式变压器、壳式三相变压器等)才可以将其零序励磁电抗视为无限大。另外当变压器有三角形接线绕组时,由于在零序等值电路中三角形绕组对零序而言相当于短路,其漏抗与励磁电抗并联连接,由于漏抗远小于励磁电抗,所以此时变压器的零序励磁电抗也可以视为无限大。