- 单项选择题 某110kV变电站采用全户内布置,站内有两台主变压器,110kV采用中性点直接接地方式。变电站内仅设一座综合建筑物,建筑物长54m、宽20m、高18m,全站围墙长73m、宽40m。变电站平面布置如图所示,请回答下列问题。 该变电站接地网拟采用以水平接地极为主73×40(长×宽)边缘闭合的复合接地网,水平接地极采用φ20的热镀锌圆钢。垂直接地极采用L50×50×5的热镀锌角钢,敷设深度为0.8m,站区内土壤电阻率约为100Ω·m。请采用《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)附录中式(A3)的方法计算变电站接地网的接地电阻为下列哪项数值()。