- 简答题国家电网公司辅助设施检修策略中,消防设施自动水(泡沫)喷雾式灭火装置的实际状态和对应的检修策略有哪些?
-
1.水位,消防水池、稳压水箱水位低应检查是否有渗漏点,如无渗漏,立即补水,如有渗漏,立即修补并及时补水。
2.安装角度,喷头的安装角度发生移位应及时调整喷头角度。
3.渗漏,管道、阀门、法兰有渗漏应处理渗漏,必要时更换。
4.感温电缆,损坏应检查更换。
5.锈蚀,管道、雨淋阀和消防水泵锈蚀应防腐处理。
6.压力,压力表指示不正确或损坏应对其进行校验,必要时更换压力表。
7.控制柜,控制系统、电源、指示灯和表计等不能正常工作应检查控制系统及元器件,根据情况及时处理更换。 关注下方微信公众号,在线模考后查看