简答题管道焊接时对焊口位置的具体要求有哪些?
  • (1)管子的接口距离弯管部分的起弧点不得小于管道的外径且不小于100mm;管子的任意两个相邻接口之间的间距不得小于管子的外径,且不小于150mm;管子的接口不能布置在支吊架上,且至少距离支吊架的边缘50mm,对于焊接后需进行热处理的焊口,该距离不得小于焊缝宽度的5倍且不应小于100mm。
    (2)在连接管道的三通、弯头、异径管或阀件等为铸造件时,应加装钢制短管并在短管上进行焊接,以实现与管件的连接;而且当管子的公称直径DN≥150mm时,所配短管的长度不应小于100mm。
    (3)在管道的焊缝位置或管道附件上,一般不允许开孔、连接支管和表管支座的工作。
    (4)在管子进行焊接连接时,不得强行对口;将管子与设备连接时,应在设备定位后进行,且不允许将管道的重量支撑在设备上。
    (5)在焊接对口时应做到内壁平齐,管子或管件的局部错口不应超过管子壁厚的10%,且不大于1mm,管子或管件的外壁差值不应超过薄件厚度的10%+1mm,且不大于4mm,若出现超差情况时,需按照规定制作过渡斜坡再进行对接。
    (6)管子对口时,在距离200mm处用直尺检查测量其折扣允许差值a为:当管子公称直径DN﹤100mm时,a≤1mm,当管子的公称直径DN≥100mm时,a≤2mm