简答题已知:由一台DW80-350馈电开关供三个负荷,其中P1负荷Ie1=130A,l1=180m’P2负荷Ie2=69A,l2=130m;P3负荷=Ie3=82A,l3=110m;线路最远点两相短路电流Id(2)=1860A,求该馈电开关过电流整定值,并用两相短路电流校验可靠动作系数。
  • 过流继电器整定值计算I2≥IQe+∑Ie=130*6+69+82=931A选取Ii=1000A最远点两相短路校验Id(2)/I2≥1.51860/100=1.86>1.5满足要求