试题详情
简答题燃机CO2灭火保护系统的设计原理是怎样的?
  • 一旦某个区域内的火灾探头检测到该区域温度升高到一定值即表明这一区域已发生火灾,燃机CO2灭火保护系统立即释放CO2到该区域,同时自动停所有风机并关闭所有挡板,使CO2密闭在该区域中,将该区域中的氧气含量从正常含量21%减少到低于15%,这样的氧气浓度不足以维持燃烧,从而达到灭火的目的。此时要求CO2浓度必须达到34%,这就由先行排放1分钟来实现。另外考虑到暴露在高温金属中的可燃性物质在火灾扑灭后再次复燃的可能性,该系统设置了CO2后续排放系统,使CO2浓度在熄火后保持30%左右以补充泄漏,时间为30分钟或60分钟(根据不同区域后续排放时间也不同),从而把复燃的可能性减少到最低程度。