试题详情
- 单项选择题某300MW火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为Dynllynll,容量40/25-25MVA,厂用电压为6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数K1=0.8,环境温度为40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定系数C为150。变压器到开关柜的电缆放置在架空桥架中,允许工作电流为6kA的电力电缆,最合理最经济的为()。
A、YJV-6/67根3×185mm2
B、YJV-6/610根3×120mm2
C、YJV-6/618根1×185mm2
D、YJV-6/624根1×150mm2
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看