- 简答题SN10型断路器的分、合闸速度不符合要求时应如何处理?
- (1)若分闸速度合格,且在下限,合闸速度不合格,应检查合闸线圈的端子电压及断路器的机构有无卡劲,线圈直流电阻是否合格等,针对问题及时处理。
(2)若分闸速度合格,且在上限,合闸速度不合格时,可调整分闸弹簧的预拉伸长度使其合格。