- 简答题发电机并列的主要步骤?
-
⑴检查汽轮机转速达3000r/min;
⑵合上发电机灭磁开关MK;
⑶投入起励电源K61;
⑷检查#5发电机定子电压起励升压至预定值;
⑸检查#5发电机定子电流应为零;
⑹切换#5发电机三相定子电压平衡;
⑺将#5发电机增磁升压至额定值13.8KV;
⑻检查转子正负对地指示平衡;
⑼检查#5发电机零序电压应为零。
⑽投入#5发电机205开关的同期开关TK;
⑾投入同期闭锁开关STK;
⑿投入总同期开关ISTK;