试题详情
- 简答题单层厂房纵向抗震计算有哪些方法?试简述各种方法的步骤与要点。
-
空间分析法:适用于任何类型的厂房。要点:屋盖模型化为有限刚度的水平剪切梁,各质量均堆聚成质点,堆聚的程度视结构的复杂程度以及需要计算的内容而定。一般需用计算机进行数值计算。同一柱列的柱顶纵向水平位移相同,且仅关心纵向水平位移时,则可对每一纵向柱列只取一个自由度,把厂房连续分布的质量分别按周期等效原则(计算自振周期时)和内力等效原则(计算地震作用时)集中至各柱列柱顶处,并考虑柱、柱间支撑、纵墙等抗侧力构件的纵向刚度和屋盖的弹性变形,形成“并联多质点体系”的简化的空间结构计算模型。
步骤:柱列的侧移刚度和屋盖的剪切刚度;结构的自振周期和振型;各阶振型的质点水平地震作用;各阶振型的质点侧移;柱列脱离体上各阶振型的柱顶地震力;各柱列柱顶处的水平地震力。
修正刚度法:此法是把厂房纵向视为一个单自由度体系,求出总地震作用后,再按各柱列的修正刚度,把总地震作用分配到各柱列。此法适用于单跨或等高多跨钢筋混凝土无檩和有檩屋盖厂房。
①厂房纵向的基本自振周期;
①柱列地震作用的计算;
③构件地震作用的计算:
柱列法:对纵墙对称布置的单跨厂房和采用轻型屋盖的多跨厂房,可用柱列法计算。此法以跨度中线划界,取各柱列独立进行分析,使计算得到简化。
拟能量法:此法适用于不等高的钢筋混凝土弹性屋盖厂房。
①基本自振周期的计算。
②柱列地震作用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看