简答题转动机械启动前的检查通则内容有哪些?
  • (1)转动机械启动前应终结全部工作票,工作人员全部撤出,拆除工作中所设安全装置,外部检查确认符合运行条件。
    (2)检查操作盘各表计,操作开关、指示灯、光字牌、联锁开关及事故音响、闪光试验完整齐全,就地热工一次门开启,就地仪表等齐全并指示在零位,各联锁在解除位置,操作开关位于“停止”位置。
    (3)各通讯设备齐全,照明充足周围无杂物,常用工具齐全。
    (4)电机被溅水、受潮或备用7天以上时,启动前必须联系电工班测量绝缘合格。
    (5)电机接线、接地线良好,事故按钮完整无损,防护罩齐全。
    (6)各地脚螺丝牢固,靠背轮、皮带轮紧固,安全罩、防雨罩完整牢固。
    (7)各变速箱、轴承箱外形完整,油位计完整清晰,指示正确,油位、油质符合标准,黄油杯油量充足。
    (8)设备冷却水畅通,压力正常,水中无油脂,水质良好。
    (9)各管件、阀门、法兰,焊接处严密无渗漏,阀门开关灵活。
    (10)设备转子手动盘车灵活,无卡涩、倒转现象(#1、2、3、4除尘泵、灰浆泵,各排污泵、污水泵不准反转以防叶轮脱落)。
    (11)离心泵出口门,启动前应关闭。
    (12)容积泵出口门,启动前必须打开,离心泵入口门启动前应在开启状态。