- 简答题S7-200PLC有哪些内部元器件?各元件地址分配和操作数范围怎么定?
- S7-200PLC有13种内部元器件,操作数范围按元器件后带字符而定:B、字节;W、字;D、双字。它们规定了操作数范围。内部元器件如下:
①、I:输入映像寄存器I0.0-I15.7
②、Q:输出映像寄存器Q0.0-Q15.7
③、M:内部标志寄存器M0.0-M31.7
④、SM:特殊标志寄存器SM0.0-.SM179.7
⑤、S:顺序控制寄存器S0.0-S31.7
⑥、V:变量寄存器VB0-VB10239
⑦、L:局部变量寄存器LB0-LB63
⑧、T:定时器T0-T255
⑨、C://计数器C0-C255
⑩、AI:模拟量输入映像寄存器AIW0-AIW62
⑾、AQ:模拟量输出映像寄存器AQW0-AQW62
⑿、AC://累加器AC0-AC3
⒀、HC://高速计数器HC0-HC5 关注下方微信公众号,在线模考后查看