试题详情
- 简答题倒闸操作时系统接地点应如何考虑?
-
工作电压为110kV及以上的系统均为大电流接地系统,任何情况下均不得失去接地点运行。为了保证电网的安全及继电保护正确动作,系统接地点的数量、分布,接地变压器的容量,均应符合电网调度规程的规定。制订系统接地点的实施方案时,通常从以下几方面考虑:
(1)使单相短路电流不超过三相短路电流。
(2)在低压侧或中压侧有电源的发电厂(变电所),该厂(所)至少应有一台主变压器的高压侧中性点接地,以保证与电网解列后不失去接地点。
(3)三绕组升压变压器,高压侧停电后该侧中性点接地刀闸应合入,以保证单相短路时,变压器差动保护及零序电流保护能够动作。
(4)倒闸操作中,为了防止发生操作过电压及铁磁谐振过电压,根据需要,允许将平时不接地的变压器中性点临时接地。 关注下方微信公众号,在线模考后查看