试题详情
- 简答题举例说明如何根据火灾燃烧特点选择火灾探测器?
- 1感烟探测器
对于火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应优先选用感烟探测器。一般在厅堂、办公室、卧室、计算机房、书房、楼梯走道、机房等场合。
离子感烟探头不适用的场所:相对湿度大于等于95%,气流速度大于5m/s,有大量粉尘、水雾;有腐蚀性气体;有烟雾滞留。
光电感烟探测器不适用的场所:燃烧物质产生黑烟,且颗粒特别细;有大量粉尘水雾;有烟雾滞留。
2感温探测器
对火灾发展迅速,可能产生大量热、烟和火焰辐射、不适合安装感烟探测器的场合,如有大量粉尘、有烟雾滞留可选择感温探测器。例如:厨房、锅炉房、发电机房、吸烟室、汽车库等。
注意:零摄氏度以下不宜选用定温型,温度变化大的场合不宜选用差温型。
3感光探测器
没有阴燃火,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热,液体燃烧等没有阴燃阶段的火灾,宜选用感光探测器。
不适用环境:火焰出现前有浓烟扩散,易污染镜头;摄像镜头被遮挡;有阳光或其他光源照射。
4可燃气体探测器
从原理上有两种应用,一是使用管道煤气或天然气的场所,二是火灾初期产生可燃气体。宜选用可燃气体探测器。实际使用主要是前者。例如使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸汽的场所。
5复合型探测器
复合型探测器也是以感烟为基础,再加上感温的原理。复合型与组合形式有区别的。
6对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟实验的结果选择探测器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看