- 简答题分析不满足理想准同期条件时冲击电流的性质和产生的后果。
-
分三种情况分析不满足理想准同步条件时冲击电流的性质和产生的后果:
(1)当只存在电压差、不存在频率差和相位差时,相量图如课本中图所示,可见,发电机电压高于系统电压或低于系统电压,冲击电流落后或超前发电机电压相位90°,即冲击电流是无功性质的。后果是引起发电机定子绕组发热,在定子端部产生电动力,严重时损坏发电机
(2)当只存在相位差、不存在电压差和频率羔时,相量图可见,发电机电压超前系统电压或滞后系统电压,冲击电流与发电机电压接近同相或反相(合闸时相位差很小),即冲击电流是有功性质的。后果是在发电机的机铀产少冲击力矩,严重时损坏发电机。
(3)当只存在频率差、不存在电压差时,相量图可见.频率差造成发电机电压与系统电压之间相位差从0到360°周期变化。冲击电流也将从0到最大再到0周期变化,即冲击电流是振荡性质的。后果是影响发电机进入同步的暂态过程,振荡严重时,可能造成发电机失步,并列不成功。 关注下方微信公众号,在线模考后查看