试题详情
简答题T301塔温度曲折点预期位置TY-3021设定值是如何确定的?
  • 作为曲折点预期位置的TY-3021设定值是根据一系列的计算程序决定的。
    依据ED塔洗涤部分TI-3010和 TI-3019测定的温度,TY-3021始终在计算曲折点的实际位置。从设定值偏离的实际计算曲折点的位置将促使通过FIC-3007调整溶剂的流量。如果曲折点的值增加,这意味着在填料中曲折点向下移动,流量控制器TY-3021/ FIC-3007增加进入ED塔的溶剂量。如果曲折点的值下降,这意味着在填料中曲折点上升,流量控制器TY-3021/ FIC-3007减少进入ED塔的溶剂量。