简答题简述振动二次表指示偏低或偏高故障原因及处理。
  • 1)输入信号偏低:检验一次元件是否正常,检查线路间是否有轻微短路或接触不良。
    2)输入信号偏高:检验一次元件是否正常,信号回路有强干扰源,加强屏蔽或消除干扰源。
    3)若输入信号正常,检查仪表供电电源是否正常;若仪表故障,则应拆回校验。